Boa tarde, queria tirar uma dúvida com vocês sobre um problema pessoal que estou enfrentando.

Ocorreu uma infiltração no apartamento de cima ao que moro e a água alagou o forro do banheiro e, por conta disso, o disjuntor responsável pelo banheiro que alagou o forro passou a desarmar. Este disjuntor liga apenas as luzes do banheiro e a área da lavanderia, nada que consuma muita energia, pois não tem chuveiro elétrico nesse banheiro.

Pelo que eu sei o disjuntor pode desarmar se ocorrer uma sobrecarga de corrente elétrica. Mas nesse caso ocorreu a partir da infiltração no forro.

Já retirei todas as luzes e a máquina de lavar da tomada e rearmei o disjuntor, mesmo assim ele desarma após uns 20 min. Teoricamente, era para os fios serem encapados e estarem isolados dentro de um conduíte. Enfim, só queria saber a opinião de vocês sobre o que possa estar ocorrendo para eu poder argumentar com os responsáveis (dono do apartamento, técnico eletricista, etc..)

Abraço,

alambike
Registrado
xformer
Administrator
DIY Freak
******
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 6.287

Obrigado
-Dado: 71
-Recebido: 2049


e^(i x pi)+1=0


WWW
« Responder #1 : 23 de Março de 2017, as 13:16:43 »

Veja se o seu disjuntor não é do tipo DR (diferencial residual).  Ele desarma não por sobrecorrente, mas se tiver uma corrente de fuga mesmo que pequena (ou seja o que passa por um fio, não é igual ao que retorna pelo outro fio, havendo outro caminho = geralmente gente levando choque ou conduzida pela umidade).
« Última modificação: 23 de Março de 2017, as 13:23:28 por xformer » Registrado

O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.
alambike
Freqüente
**
Offline Offline

Mensagens: 375

Obrigado
-Dado: 283
-Recebido: 56


Saravah !


« Responder #2 : 23 de Março de 2017, as 15:15:21 »

Veja se o seu disjuntor não é do tipo DR (diferencial residual).  Ele desarma não por sobrecorrente, mas se tiver uma corrente de fuga mesmo que pequena (ou seja o que passa por um fio, não é igual ao que retorna pelo outro fio, havendo outro caminho = geralmente gente levando choque ou conduzida pela umidade).


Olá xformer,

Acho que é isso mesmo, o disjuntor deve estar desarmando por conta de um curto circuito. Na descrição do site do fabricante ele diz: "Eles oferecem segurança sob medida e dupla proteção: Térmica contra sobrecargas e magnéticas contra curto circuitos."

Só especulando, mesmo se fosse a melhor das fiações (melhores produtos, materiais isolantes e um profissional realizando o serviço), esse problema poderia acontecer com a umidade? Porque existiriam dois cenários, ou a fiação elétrica dessa parte deve ser refeita ou esperaria secar e, caso o disjuntor não desarmasse mais, deixar como está.
Registrado
Finck
Handmaker
****
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 1.726

Obrigado
-Dado: 62
-Recebido: 271



« Responder #3 : 23 de Março de 2017, as 15:42:03 »

Os condutores isolados em PVC que normalmente se usa em instalações residenciais (os "750V") começam a apresentar ressecamento em relativamente pouco tempo, mesmo sendo de "boa origem". Por isso, eles são expressamente proibidos para uso em instalações subterrâneas ou ambientes sujeitos a contato frequente com água ou umidade excessiva, mesmo quando instalados em conduítes.

É muito possível que existam micro fissuras na isolação e que, devido ao vazamento, esteja havendo fuga de corrente, levando o DR a desarmar.

Em ambientes secos isso não costuma representar problema. Se você tem pressa, melhor trocar os condutores. Se não, é só esperar secar (enquanto isso, o DR vai ficar te lembrando).
Registrado

Se alguém ficou curioso, meu avatar é o brasão da família Finck. Dizem que os brasões das famílias alemãs estão relacionados com a profissão de seu patriarca. Se isso for verdade, o patriarca Finck deve ter sido bobo da corte...
xformer
Administrator
DIY Freak
******
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 6.287

Obrigado
-Dado: 71
-Recebido: 2049


e^(i x pi)+1=0


WWW
« Responder #4 : 23 de Março de 2017, as 16:56:55 »

Eduardo (Alambike) consiga um alicate amperímetro (o com garras que abrem) que pode ajudar a descobrir pra onde a corrente está sendo desviada e mesmo com todas cargas do circuito elétrico retiradas, se ainda tem corrente de fuga.
Registrado

O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.
kem
DIY Freak
******
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 5.124

Obrigado
-Dado: 94
-Recebido: 791



« Responder #5 : 23 de Março de 2017, as 17:00:46 »

A fiação é muito extensa?
Se não for, troca. Se possível, por fios próprios para exteriores / locais úmidos.
Registrado

I don't want to die young...
I want to diode!
alambike
Freqüente
**
Offline Offline

Mensagens: 375

Obrigado
-Dado: 283
-Recebido: 56


Saravah !


« Responder #6 : 23 de Março de 2017, as 18:36:50 »

Valeu pela ajuda!

Alguém conhece algum eletricista disponível para realizar uma inspeção e trocar a fiação? Teria que emitir uma nota técnica sobre os danos e uma fiscal, porque quem pagaria o conserto seria o vizinho de cima.

Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda!
« Última modificação: 23 de Março de 2017, as 18:55:19 por alambike » Registrado
Finck
Handmaker
****
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 1.726

Obrigado
-Dado: 62
-Recebido: 271



« Responder #7 : 24 de Março de 2017, as 10:32:11 »

Sugiro que você converse com o síndico / zelador para obter indicação.

Ou, se o prédio for novo, entre em contato com a construtora.
Registrado

Se alguém ficou curioso, meu avatar é o brasão da família Finck. Dizem que os brasões das famílias alemãs estão relacionados com a profissão de seu patriarca. Se isso for verdade, o patriarca Finck deve ter sido bobo da corte...
A.Sim
Handmaker
****
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 1.235

Obrigado
-Dado: 86
-Recebido: 363



WWW
« Responder #8 : 24 de Março de 2017, as 11:43:33 »

Os condutores isolados em PVC que normalmente se usa em instalações residenciais (os "750V") começam a apresentar ressecamento em relativamente pouco tempo ( fonte ? ), mesmo sendo de "boa origem". Por isso, eles são expressamente proibidos para uso em instalações subterrâneas ou ambientes sujeitos a contato frequente com água ou umidade excessiva, mesmo quando instalados em conduítes ( fonte ? ).

É muito possível que existam micro fissuras na isolação ( ? ) e que, devido ao vazamento, esteja havendo fuga de corrente, levando o DR a desarmar.

Olá.

Por favor, " fonte bibliográfica " para as afirmações indicadas.
Registrado

Transformadores Schatz
...The bitterness of poor quality [transformers] is remembered long after the sweetness of today's funny gadgets low price has faded from memory... (obsoletetellyemuseum)

- pelo retorno do tópico "Chinelagem" !
Ramsay
Colaborador
***
Offline Offline

Mensagens: 977

Obrigado
-Dado: 1
-Recebido: 128



« Responder #9 : 24 de Março de 2017, as 23:21:29 »

Esse relato, de fato, está meio estranho!!
Pelo que se sabe os encapamentos de fios feitos de PVC para instalações elétricas costumam durar décadas.
« Última modificação: 24 de Março de 2017, as 23:26:05 por Ramsay » Registrado
Finck
Handmaker
****
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 1.726

Obrigado
-Dado: 62
-Recebido: 271



« Responder #10 : 26 de Março de 2017, as 10:14:19 »

Os condutores isolados em PVC que normalmente se usa em instalações residenciais (os "750V") começam a apresentar ressecamento em relativamente pouco tempo ( fonte ? ), mesmo sendo de "boa origem". Por isso, eles são expressamente proibidos para uso em instalações subterrâneas ou ambientes sujeitos a contato frequente com água ou umidade excessiva, mesmo quando instalados em conduítes ( fonte ? ).

É muito possível que existam micro fissuras na isolação ( ? ) e que, devido ao vazamento, esteja havendo fuga de corrente, levando o DR a desarmar.

Olá.

Por favor, " fonte bibliográfica " para as afirmações indicadas.

NBR 5410 e 32 anos trabalhando em engenharia de aplicação de empresas de condutores.

Complementando, sim, os condutores isolados em PVC sem cobertura duram muito, desde que mantidos em suas condições ideais de trabalho, no caso, SECOS. Tem coisa melhor. Só que o brasileiro não gosta de pagar por isso.

Instalação residencial normalmente não sujeita os condutores a água ou umidade. Se ocorrer, isso é um DEFEITO e deve ser tratado adequadamente. Notem que as partes expostas à  intempéries, como os cabos multiplexados do padrão de entrada (aéreo), são isoladas com PE ou XLPE, não PVC.

E a literatura brasileira sobre aplicação de cabos é quase inexistente.
« Última modificação: 26 de Março de 2017, as 10:24:07 por Finck » Registrado

Se alguém ficou curioso, meu avatar é o brasão da família Finck. Dizem que os brasões das famílias alemãs estão relacionados com a profissão de seu patriarca. Se isso for verdade, o patriarca Finck deve ter sido bobo da corte...
A.Sim
Handmaker
****
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 1.235

Obrigado
-Dado: 86
-Recebido: 363



WWW
« Responder #11 : 26 de Março de 2017, as 10:41:07 »

OS 32 anos de experiência do colega não são suficientes para que ele saber que é normal os fios estarem permanentemente úmidos, dentro dos eletrodutos, devido à condensação da umidade do ar.
Registrado

Transformadores Schatz
...The bitterness of poor quality [transformers] is remembered long after the sweetness of today's funny gadgets low price has faded from memory... (obsoletetellyemuseum)

- pelo retorno do tópico "Chinelagem" !
xformer
Administrator
DIY Freak
******
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 6.287

Obrigado
-Dado: 71
-Recebido: 2049


e^(i x pi)+1=0


WWW
« Responder #12 : 26 de Março de 2017, as 10:49:43 »

OS 32 anos de experiência do colega não são suficientes para que ele saber que é normal os fios estarem permanentemente úmidos, dentro dos eletrodutos, devido à condensação da umidade do ar.

Pô Alexandre, podia escrever menos duro. Afinal, conversa de engenheiro pra engenheiro.   Huh?
Registrado

O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.
A.Sim
Handmaker
****
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 1.235

Obrigado
-Dado: 86
-Recebido: 363



WWW
« Responder #13 : 26 de Março de 2017, as 11:01:24 »

OS 32 anos de experiência do colega não são suficientes para que ele saber que é normal os fios estarem permanentemente úmidos, dentro dos eletrodutos, devido à condensação da umidade do ar.

Pô Alexandre, podia escrever menos duro. Afinal, conversa de engenheiro pra engenheiro.   Huh?

Sim, eu pego pesado às vezes... mas essa história de nn anos de experiência não vale. É necessário citar a norma, c a p ítulo e parágrafo. Senão, fica a impressão de ser opinião, e opinião não vale...

É normal os fios estarem úmidos dentro de eletrodutos embutidos em paredes, especialmente lajes de pavimentos intermediários. Como a alvenaria está sempre fria, a umidade do ar condensa dentro do eletroduto, e a não ser que haja algum aquecimento ( parede aquecida pelo sol, por exemplo ), não há como a umidade sair. E o isolamento de PVC dos fios parece não sofrer maiores danos com isso...
« Última modificação: 26 de Março de 2017, as 11:39:12 por A.Sim » Registrado

Transformadores Schatz
...The bitterness of poor quality [transformers] is remembered long after the sweetness of today's funny gadgets low price has faded from memory... (obsoletetellyemuseum)

- pelo retorno do tópico "Chinelagem" !
kem
DIY Freak
******
Offline Offline

Sexo: Masculino
Mensagens: 5.124

Obrigado
-Dado: 94
-Recebido: 791



« Responder #14 : 26 de Março de 2017, as 11:10:37 »

Po Alexandre... eu já vi mais de uma vez essa conversa de "experiência de nn anos" ou pelos "xx amplificadores que eu já montei" vindo de você.
É normal fazermos afirmações de acordo com o que vivenciamos. Mas pegar pesado assim numa discussão em um fórum onde tá todo mundo querendo ajudar é desnecessário.
Argumente sendo mais simpático. Eu sei que você consegue...  Wink
« Última modificação: 26 de Março de 2017, as 11:12:18 por kem » Registrado

I don't want to die young...
I want to diode!