Home
Ajuda
Regras
Pesquisa
Login
Registrar
Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou
Registro
.
26 de Novembro de 2024, as 10:38:05
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Login com nome de usuário, senha e duração da sessão
Handmades
>
Fórum Geral
>
Área do Iniciante
>
terra virtual
Páginas:
1
2
3
1
[
2
]
3
Ir para o Fundo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Autor
Tópico: terra virtual (Lida 22701 vezes)
felixmeirelles
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #15 :
29 de Fevereiro de 2012, as 16:49:46 »
Na duvida, sempre use galochas.
Registrado
bec2010
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #16 :
21 de Abril de 2012, as 03:16:45 »
e eu que achava que tinha apreendido o que era terra virtual...
Registrado
xandaum
Handmaker
Offline
Sexo:
Mensagens: 1.705
Obrigado
-Dado: 53
-Recebido: 46
Re: terra virtual
«
Responder #17 :
05 de Setembro de 2012, as 10:05:23 »
Mas...voltando ao assunto
TERRA VIRTUAL
...nós que não temos aterramento em nossas casas, apenas fio neutro e fase...como podemos eliminar (ou reduzir) ruídos em nossos circuitos, que mesmo sem loop de GND, devidamente blindados, usando fontes bem feitas reguladas e estabilizadas, usando cabos coaxiais e filtros de linha com capacitores e indutores com ferrite em paralelo e etc....e ainda assim o "FDP" do pedal ou do instrumento musical (também devidamente blindado) insiste em dar ruído característico de falta de aterramento?
Alguém poderia dar uma idéia?
Registrado
a.sim
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #18 :
05 de Setembro de 2012, as 11:18:42 »
Olá.
Nossas instalações TÊM terra, sim...ele está no neutro, que é aterrado em vários pontos da rede de distribuição e, pelo menos, no quadro de medições da casa.
Veja o que diz a NBR 5410, cap 312, item 312.2.2 :
312.2.2 Aterramento do neutro
Quando a alimentação provier de uma rede de distribuição pública em baixa tensão [ baixa tensão é aquela < 600 V ] o condutor neutro deve sempre ser aterrado na origem da instalação do consumidor [ geralmente é o quadro de medidores ].
Mais adiante, descrevendo os tipos de sistemas de aterramento :
312.2.3 Sistema TN
312.2.3.1 Os sistemas TN têm um ponto diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. De acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção [ o de " aterramento " ] considera-se três tipos de sistemas TN, a saber :
a) sistema TN-S, no qual o condutor neutro e o de proteção são distintos [ esse tem o " aterramento " separado ];
b) sistema TN-C-S no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor numa parte do sistema;
c) sistema TN-C no qual as funções de neutro e proteção são combinadas em um único condutor ao longo de todo o sistema [ esse é o que geralmente temos em casa ].
Do exposto, mostra-se que não há nada errado em utilizar o neutro como condutor de aterramento, já que, inclusive, ESSA FUNÇÃO É PREVISTA NA NBR 5410 ! Além do mais, a função do aterramento em instalações elétricas é diferente daquela visada em sistemas eletrônicos. Em instalações elétricas, visa-se evitar o choque elétrico; em sistemas eletrônicos, visa-se a eliminação de interferências e a blindagem de circuitos, funções que não necessitam de uma conexão à terra ( através de uma haste de aterramento ) para serem efetivas.
Cuidado : para sistemas elétricos e eletrônicos, os ( as ) terras podem ser pontos diferentes !
Registrado
xandaum
Handmaker
Offline
Sexo:
Mensagens: 1.705
Obrigado
-Dado: 53
-Recebido: 46
Re: terra virtual
«
Responder #19 :
06 de Setembro de 2012, as 07:40:26 »
Sei...então a idéia de fazer uma malha trançada com barras de cobre ou até mesmo uma haste de cobre a tantos metros de profundidade e etc...e fazer um sistema de aterramento separado, para poder usar o 3º plug da tomada de quase maioria dos equipamentos e o fio verde no chuveiro? Nem precisa, pois o nosso sistema "TN-C" já nos dá um aterramento "combinado" com o NEUTRO...é isso?
Sei....mas voltando á duvida do tópico...
E aqueles anéis de ferrite com o fio enrolado, o tal "CORE ou indutor" que é sugerida a instalação em paralelo (entre fase e neutro) na entrada da alimentação do circuito de filtros de linha?
Já vi isso dentro de preamps até de contrabaixo, como é o caso do meu Alembic!
Seria aplicável esse indutor, no meu caso, que quero eliminar ruídos no preamp de outro contrabaixo? Se sim, onde e como seria essa instalação desse indutorzinho?
Registrado
a.sim
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #20 :
06 de Setembro de 2012, as 10:08:04 »
Citação de: xandaum em 06 de Setembro de 2012, as 07:40:26
Sei...então a idéia de fazer uma malha trançada com barras de cobre ou até mesmo uma haste de cobre a tantos metros de profundidade e etc...e fazer um sistema de aterramento separado, para poder usar o 3º plug da tomada de quase maioria dos equipamentos e o fio verde no chuveiro? Nem precisa, pois o nosso sistema "TN-C" já nos dá um aterramento "combinado" com o NEUTRO...é isso?
Sim. Pode não ser a solução ideal ( conceitualmente, o sistema TN-S seria melhor ao separar os fios de proteção e neutro ) mas é previsto em norma e, por conseguinte, plenamente viável e aceito.
Quanto ao método de efetuar o contato à Terra, ele depende das características do terreno. Aqui em casa, onde o lençol freático fica a 20 cm de profundidade, basta cravar uma haste de 1,5 para dar um bom terra. Noutros lugares, especialmente em solos rochosos e secos, é necessário abordagens mais elaboradas.
Registrado
xformer
Administrator
DIY Freak
Offline
Sexo:
Mensagens: 6.287
Obrigado
-Dado: 71
-Recebido: 2049
e^(i x pi)+1=0
Re: terra virtual
«
Responder #21 :
06 de Setembro de 2012, as 11:21:59 »
Citação de: a.sim em 06 de Setembro de 2012, as 10:08:04
.... Aqui em casa, onde o lençol freático fica a 20 cm de profundidade, basta cravar uma haste de 1,5 para dar um bom terra.....
Você mora no pântano ou brejo ? Só cavar com uma enxada que sai água ? Poxa ...
Registrado
O que se escreve com "facilidade" costuma ser lido com dificuldade pelos outros. Se quiser ajuda em alguma coisa, escreva com cuidado e clareza. Releia sua mensagem postada e corrija os erros.
gfr
Colaborador
Offline
Mensagens: 665
Obrigado
-Dado: 18
-Recebido: 86
Re: terra virtual
«
Responder #22 :
06 de Setembro de 2012, as 11:23:01 »
A ideia do terceiro pino é seguinte, a grosso modo.
Suponha que você tenha um equipamento com gabinete de metal, ligado à rede por um cabo de dois pinos (neutro e fase). Agora suponha que por acidente o fase se solte lá dentro do equipamento e encoste no gabinete. O gabinete agora está "vivo", se você encostar toma um choque.
Agora suponha que o equipamento seja ligado à rede por um cabo com três pinos (fase, neutro e terra de proteção). O terra de proteção está ligado ao neutro lá no quadro como manda a norma. O fase tem um disjuntor lá no quadro e passa por um fusível assim que entra no equipamento. Se por acidente o fase se soltar e encostar no gabinete, vai ocorrer um curto fase-neutro (já que o gabinete está ligado ao terra de proteção que por sua vez está ligado ao neutro lá no quadro) e ou o fusível ou o disjuntor vão abrir. Se você encostar, não tem choque.
Tem um livrinho do Luiz Fernando Cysne que explica isto de forma bem didática, com vários desenhos e explicando as situações mais comuns.
A função do terra do terceiro pino é esta, e não blindagem contra ruídos. Inclusive, dependendo de como é feito o aterramento do sinal eletrônico em cada equipamento e a interconexão entre os equipamentos, o terceiro pino pode até atrapalhar, criando loops de terra.
Registrado
Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela mesma - Joseph Pulitzer
a.sim
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #23 :
06 de Setembro de 2012, as 13:49:39 »
Citação de: xformer em 06 de Setembro de 2012, as 11:21:59
Você mora no pântano ou brejo ? Só cavar com uma enxada que sai água ? Poxa ...
[/quote]
Olá.
Todo o centro da vila de São Leopoldo foi construído dentro do leito secundário do Rio dos Sinos. O solo, aqui, é composto de cerca de 20m de argila orgânica, depositada sobre um substrato de arenito.
Registrado
Patines
Handmaker
Offline
Sexo:
Mensagens: 1.500
Obrigado
-Dado: 163
-Recebido: 175
Re: terra virtual
«
Responder #24 :
12 de Setembro de 2012, as 17:23:33 »
Citação de: a.sim em 06 de Setembro de 2012, as 10:08:04
Citação de: xandaum em 06 de Setembro de 2012, as 07:40:26
Sei...então a idéia de fazer uma malha trançada com barras de cobre ou até mesmo uma haste de cobre a tantos metros de profundidade e etc...e fazer um sistema de aterramento separado, para poder usar o 3º plug da tomada de quase maioria dos equipamentos e o fio verde no chuveiro? Nem precisa, pois o nosso sistema "TN-C" já nos dá um aterramento "combinado" com o NEUTRO...é isso?
Sim. Pode não ser a solução ideal ( conceitualmente, o sistema TN-S seria melhor ao separar os fios de proteção e neutro ) mas é previsto em norma e, por conseguinte, plenamente viável e aceito.
Plenamente aceito não! Previsto, recolhecido e desaconselhado. O aconselhável é usar TN-S.
Camaradas, sei que este não é o tópico, mas o neutro conduz corrente, e pode atrapalhar bastante qualquer equipamento de áudio ou até um computador, se for usado como aterramento. Não faça esta bobagem.
Voltemos ao tópico então: terra virtual.
Abraços, T+
Registrado
felixmeirelles
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #25 :
12 de Setembro de 2012, as 23:04:47 »
O Neutro aqui de casa mede uns 10vAC se eu medir ele com um ponto de terra, o aterramento no "relógio" é justamente para zerar o neutro que normalmente já vem da rua bichado.
Mas não é toda casa/prédio que aterra no relógio, então usar o neutro como terra é sempre furada.
Registrado
a.sim
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #26 :
13 de Setembro de 2012, as 08:25:01 »
Citação de: Patines em 12 de Setembro de 2012, as 17:23:33
Plenamente aceito não! Previsto, recolhecido e desaconselhado. O aconselhável é usar TN-S.
A Norma não afirma isso, talvez por que o pessoal que a escreveu entenda pouco de Instalações Elétricas. Uma boa ideia é enviar um email À ABNT pedindo para reavaliarem esse tópico da Norma.
Citação de: Patines em 12 de Setembro de 2012, as 17:23:33
Camaradas, sei que este não é o tópico, mas o neutro conduz corrente, e pode atrapalhar bastante qualquer equipamento de áudio ou até um computador, se for usado como aterramento. Não faça esta bobagem.
Aterramento é proteção contra falhas que possam causar choque elétrico nas estruturas externas de um equipamento. Isso, sim, está bem claro na Norma. Não é para proteger ou evitar interferências em equipamentos eletrônicos, mesmo porque os extensos comprimentos do fio de aterramento ( entre o equipamento e o ponto de aterramento ) anulariam qualquer efeito nesse sentido.
-----
Citação de: felixmeirelles em 12 de Setembro de 2012, as 23:04:47
O Neutro aqui de casa mede uns 10vAC se eu medir ele com um ponto de terra, o aterramento no "relógio" é justamente para zerar o neutro que normalmente já vem da rua bichado.
Dependendo de como a medição foi feita, esse valor é irreal. Aliás, já está me parecendo irreal, pois supera a queda de tensão permissível em uma instalação doméstica. O que estás medindo é a indução de tensão na espira formada pelos fios neutro e aterramento, com o voltímetro interposto entre eles como uma carga de alta impedância.
Citação de: felixmeirelles em 12 de Setembro de 2012, as 23:04:47
Mas não é toda casa/prédio que aterra no relógio, então usar o neutro como terra é sempre furada.
Sim, toda instalação é aterrada junto ao quadro de medidores. Isso é previsto no Regulamento de Instalações Consumidoras. Quanto a usar o neutro como condutor de aterramento, vide postagem acima...
«
Última modificação: 13 de Setembro de 2012, as 08:43:56 por a.sim
»
Registrado
felixmeirelles
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #27 :
13 de Setembro de 2012, as 09:32:15 »
Citação de: a.sim em 13 de Setembro de 2012, as 08:25:01
Sim, toda instalação é aterrada junto ao quadro de medidores. Isso é previsto no Regulamento de Instalações Consumidoras. Quanto a usar o neutro como condutor de aterramento, vide postagem acima...
Em um mundo ideal todas seriam, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro nunca vi nenhuma casa com aterramento no relógio e olha que já morei em 3 vilas diferentes, aqui a maioria das instalações só usa o neutro que vem do "poste".
Então veja o meu caso em fotos.
Tensão na tomada:
Fase na maçaneta:
Terra na maçaneta as 09:00 da manhã (varia conforme o horário):
Terra na maçaneta com o chuveiro elétrico ligado as 09:00 da manhã.
Logo se usasse o Neutro como Terra neste momento, eu teria uma tensão de uns 8vAC nas cordas.
Por ai que a corrente parasita faz a festa enchendo os equipamento de áudio com seu "hum".
«
Última modificação: 13 de Setembro de 2012, as 09:37:58 por felixmeirelles
»
Registrado
a.sim
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #28 :
13 de Setembro de 2012, as 09:59:11 »
Citação de: felixmeirelles em 13 de Setembro de 2012, as 09:32:15
Em um mundo ideal todas seriam, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro nunca vi nenhuma casa com aterramento no relógio e olha que já morei em 3 vilas diferentes, aqui a maioria das instalações só usa o neutro que vem do "poste".
Sugiro consultar o Regulamento de Instalações Consumidoras da distribuidora que atende a sua cidade, que deve detalhar como o aterramento deve ser feito em cada unidade consumidora. O fato do colega não ter " visto " o ponto de aterramento não significa que ele não exista. Aqui no RS, inclusive, é necessário deixar um poço de inspeção para a haste de aterramento, com tampinha padrão e tudo.
Citação de: felixmeirelles em 13 de Setembro de 2012, as 09:32:15
Então veja o meu caso em fotos
Logo se usasse o Neutro como Terra neste momento, eu teria uma tensão de uns 8vAC nas cordas.
Por ai que a corrente parasita faz a festa enchendo os equipamento de áudio com seu "hum".
Essas medidas são irreais, causadas pela captação de 60 Hz e " tudo o mais " na espira formada pelo condutor neutro através da resistência de 10 M do multiteste. Baixa a impedância do multiteste com um resistor de 10k em paralelo com as ponteiras que a leitura vai cair bastante. Para tirar a dúvida, faz a mesma medida em uma rede com condutor de aterramento separado, para ver se a tensão do fio de aterramento dá " zero " contra a maçaneta da porta...que está longe de ser um terra correto, não é mesmo ?
-----
Mais ainda : eu achei o RIC da Light, que é quem atende o RJ capital. Veja o que ele diz (
http://www.light.com.br/recon/recon_bt_versao_completa_04-08-09.pdf
; pg 28) :
8 - Aterramento das instalações
8.1 - Aterramento do condutor neutro
Em cada edificação, junto ao gabinete de medição e/ou a proteção geral de
entrada de energia elétrica, como parte integrante da instalação, é obrigatória a
construção de malha de terra constituída de uma ou mais hastes interligadas
entre si (no solo), à qual deve ser permanentemente interligados, o condutor de
neutro do ramal de entrada de energia elétrica e o condutor de proteção. Como
complemento para a condição de aterramento do neutro ver item 8.2 a seguir.
Se uma das três casas onde o colega morou não estivesse dentro da Norma, a Light nem ligaria a rede.
«
Última modificação: 13 de Setembro de 2012, as 10:14:21 por a.sim
»
Registrado
felixmeirelles
Visitante
Re: terra virtual
«
Responder #29 :
13 de Setembro de 2012, as 10:24:39 »
A.sim só se for o ponto de aterramento wireless para eu não ter visto, a maioria das casas aqui tem a elétrica largada com fios totalmente fora dos padrões, terra então é um sonho, sem contar, que muitas casas como a minha, ficam em cima de pedras de alguns quilômetros de extensão.
Vamos por partes:
Chuveiro Ligado:
Fio tosco no terra:
Led bicolor + 1k + 4148 afastado da maçaneta:
Led bicolor + 1k + 4148 com os 2 catodos em contato com a maçaneta:
Led bicolor + 1k + 4148 com o catodo vermelho em contato com a maçaneta:
Led bicolor + 1k + 4148 com o catodo verde em contato com a maçaneta:
Como o Patines disse o neutro traz corrente, o suficiente para acender um led em configuração não habitual com 1k de resistência.
É triste, mas essa é a realidade na maioria dos lares brasileiros, o neutro fornecido pelas companhias são sobrecarregados e o aterramento residencial acaba por ser ignorado pelo custo, então temos um monte de equipamentos sensíveis a merce da sorte.
«
Última modificação: 13 de Setembro de 2012, as 10:39:36 por felixmeirelles
»
Registrado
Páginas:
1
2
3
1
[
2
]
3
Ir para o Topo
Imprimir
« tópico anterior
tópico seguinte »
Ir para:
Por favor selecione um destino:
-----------------------------
Fórum Geral
-----------------------------
=> Solicitação de Novos Registros
=> Avisos
=> Alto-falantes
=> Amplificadores
=> Microfones
=> Luthieria
=> Placas de Circuito Impresso
=> Eletrônica
=> Ferramentas, Instrumentos, Maquinário e Gambiarras
=> Microcontroladores e Eletrônica Digital
=> Coluna Home Studio
=> Pedais e efeitos
=> Samples, Vídeos e Músicas
=> Softwares
=> Área do Iniciante
-----------------------------
Lançamento de Novos Projetos
-----------------------------
=> Amplificadores transistorizados
=> Amplificadores valvulados
=> Caixas para alto-falantes
=> Pedais de efeito
=> Layout de projetos
-----------------------------
Dúvidas e Sugestões
-----------------------------
=> Críticas e Elogios
=> Dúvidas
=> Sugestões
-----------------------------
Compra/Venda
-----------------------------
=> Componentes e peças para construção
=> Equipamentos Usados
=> Projetos Montados
-----------------------------
Off Topic
-----------------------------
=> Conhecimento
=> Humor
-----------------------------
Dúvidas e Sugestões
-----------------------------
=> Resenhas - Reviews
===> Amplificadores
===> Guitarras
===> Pedais
-----------------------------
Off Topic
-----------------------------
=> Off-Topic
-----------------------------
Fórum Geral
-----------------------------
===> Arduino
===> Microchip PIC
===> Atmel AVR ATMEGA
-----------------------------
Compra/Venda
-----------------------------
=> Outros (revistas, livros, discos, serviços, etc)
-----------------------------
Off Topic
-----------------------------
=> Jornal
-----------------------------
Fórum Geral
-----------------------------
=> Lata Velha
=> Impressão 3D
===> Raspberry Pi
=> Modelos SPICE
Carregando...
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal