Fórum Geral => Eletrônica => Tópico iniciado por: nandinhuuoliveira em 19 de Janeiro de 2016, as 08:54:27



Título: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: nandinhuuoliveira em 19 de Janeiro de 2016, as 08:54:27
Olá Pessoal,


Estou com uma dúvida de newbie, mas a tenho...


Estou com uma lâmpada de led, que funciona de 100v - 240v, porém todo dia depois das 18hs, ela fica piscando e pelo que medi ontem, a energia oscila para 93v toda hora que a luz apaga.

será que posso filtrar essa queda com capacitores, ou mesmo dobrar essa tensão como o dobrador de tensão de HT ?, e com a filtragem eu chegaria em 230v

Desculpem, se é uma pergunta burra, mas sou programador, e eletrônica e meu hobbie (Que veio junto com a Guitarra, e a vontade de ter um TS808, e não pagar os incríveis 540 dilmas por um ts usado japonês)  , e estou lendo muita coisa, mas ainda não é minha especialidade


Título: Re: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: Doug em 19 de Janeiro de 2016, as 09:58:22
o certo é solucionar o problema, sem fazer remendo.

o problema aparece justamente no horário de pico, você teria que diagnosticar se ele ocorre devido ao circuito interno da sua casa (problemas na fiação e distribuição) que não sustenta uma demanda maior, ou se é da rede de transmissão, de responsabilidade da concessionária.
identificando a origem, ai sim, podem ser tomadas as medidas necessárias.


Título: Re: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: nandinhuuoliveira em 19 de Janeiro de 2016, as 10:15:31
Texto excluído por conter internetês.


Título: Re: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: felix em 19 de Janeiro de 2016, as 12:14:46
93v é abaixo do limite aceitável de variação de tensão na rede.

http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/modulo8_revisao_1_retificacao_1.pdf


Título: Re: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: Espanhol em 24 de Janeiro de 2016, as 08:48:12
Bom dia Felix tudo bem amigo?!

Você mandou um anexo com assunto da ANEEL, acho que foi por engano rs...


Abraço!


Título: Re: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: felix em 24 de Janeiro de 2016, as 09:03:39
  :) bom dia mestre Espanhol!

Então o documento estabelece os parâmetros de distribuição de energia desde a transmissão em alta tensão até entrega aos consumidores.
Basicamente qualquer coisa menor que 109vac em uma rede de distribuição 127vac é considerada uma situação crítica.
Sendo assim, o amigo de cima pode contatar a ANEEL para uma reclamação fundamentada, caso a companhia de distribuição não corrija a variação de tensão na área dele.

A última atualização é essa aqui:
http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/M%C3%B3dulo8_Revis%C3%A3o_7.pdf

Um grande abraço para você.



Título: Re: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: betoknigth em 25 de Janeiro de 2016, as 19:56:19
Entre em contato com a distribuidora de energia que lhe emite a fatura de energia. Solicite a verificação do nivel de tensão.


Título: Re: Duvida com queda de tensão da rede
Enviado por: nandinhuuoliveira em 27 de Janeiro de 2016, as 08:52:36
Oi galera, ja fiz esse pedido.

além disso vi que tem um mal contato na entrada da rede.

A concessionaria veio e mediu a tensão e vou ter que trocar a bengala, e eles trocarão o ramal, ja estou com a ligação provisória e não pisca mais a luz.

Valeu pessoal...

Fechando o tópico